我在很努力 2013-12-05 09:34:10 | 广东省 土建算量GCL2013 | 764查看 6回答
关于基本板的一个小问题,请老师们帮我解惑。。
是这样,为了软件能算出土方,我把基础层的板定义成了筏板,再智能布置垫层。但是我看量的时候筏板的模板只有十几个平方,明显不对。我再把筏板删了 新建现浇板,这样的模板面积有差不多两百个平方。请问是为什么 我填板模板工程量的时候 是填筏板的这个十几个平方 还是二百多个平方。谢谢!基础只有承台 梁板柱 然后首层一层 这样板跟梁应该是不需要垫层的吧!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:就模板的差异问题,伐板是直接坐在基础垫层上的,所以不用支底模板,而一般的楼层板是架空在楼地面的,所以必须要支底模板,二者差距很大。
另外我要提醒一下你说是为了计算土方才把板定义成伐板的,实际情况这个板到底是基础底板还是架空于基础上的,如果是架空于基础上的,那么应该下面还有基础构件,你的土方可以在基础构件上建立土方构件,如果是大开挖的话可以建立大开挖图形构件计算土方。
2013-12-05 09:45:13
-
首先你的工程有没有地下室,如果有地下室时,首层以下才能有现浇板的,但基础层应该设计有筏板基础或抗水板的,基础层的筏板基础或抗水板应该按筏板基础定义画图布置的,不能用地下室的现浇板画图布置的,这样筏板基础应该按筏板基础的模板计算,现浇板应该按现浇板的模板计算的;
如果没有地下室时,基础层是没有现浇板的,你讲的板应该是首层的地面垫层,即不能按筏板基础计算,也不能按现浇板计算的,只能按地面垫层计算的,一般情况地面垫层是不用模板的。
另一个你看看施工图中现浇板的顶标高是多少,如果地下有架空层,现浇板的顶标高应该为-0.0*米,就应该按现浇板的模板计算的。如果没有架空层,就只能按地面垫层计算了。
2013-12-06 11:33:50
-
筏板是没有底模板的,只有侧边摸板。
板有底模板,所以差距是非常大的呀。
2013-12-05 09:36:52
-
筏板的模板是只支撑筏板的外围周边,底部是不用支模板的,垫层也中计算周边。
2013-12-05 09:40:30
-
筏板的模板只有筏板四周及基础梁上部超过筏板部分有模板的
现浇板是四周和底部都有模板的
所以是十几平方对
2013-12-05 09:40:20
-
你想啊,筏板基础是在地面垫层直接浇筑混凝土的,底部是不需要模板的
筏板基础的模板只是计算筏板基础侧面的模板面积的
但是楼层现浇板缺是必须有底模支撑才可以浇筑混凝土的
2013-12-05 09:40:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看