许涛 2013-07-25 13:50:21 | 北京市 云翻样 | 881查看 5回答
您好 我想请教一下暗柱的顶层节点做法
在03G的时候暗柱顶跟剪力墙相同伸入板内lae 现在11G是否还是跟剪力墙相同为伸入顶部弯折12d
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 你的理解是正确的,暗柱的垂直筋到顶层时是弯折12d,这个在12G图集有说明,如下图:
2013-07-25 14:49:28
-
根据设计要求的是 03G还是11G图集选用即可。
2013-07-25 14:02:57
-
按照墙柱来定义,按照03g101的计算,深入板内lae,11g和03g墙柱顶层的锚固没有改动。按照你理解的03g101的做法定义就可以了。
2013-07-25 14:15:55
-
03G101与 11G101暗柱顶跟剪力墙相同伸入板内要求是一致的。两个图集没有变化。内墙暗柱竖向筋深入顶板都是弯折12d。外墙边柱和角柱的外测筋深入顶板的钢筋弯折1.5个锚固以上。
2013-07-25 14:31:21
-
楼上说得对,弯锚12d,
2013-07-25 14:42:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看