johnny 2013-12-06 10:36:45 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 5242查看 5回答
单独画±0以下的地下室,檐高应该如何设置?
如题,檐高是应该写地下室的高度吗?是填正数还是负数?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
檐高主要用来确定抗震等级的,你把抗震等级按图纸标注正确,钢筋的锚固搭接就不会有问题。
2013-12-06 10:48:25
-
单独画±0以下的地下室,檐高应该按0设置
2013-12-06 10:38:16
-
檐高是指室外设计地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外设计地坪标高作为计算起点。 (一)平屋顶带挑檐者,算至挑檐板下皮标高; (二)平屋顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高; (三)坡屋面或其它曲面屋顶均算至墙的中心线与屋面板交点的高度; (四)阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高; (五)突出屋面的水箱间、电梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。
2013-12-10 15:55:29
-
在钢筋软件中,檐高不用管它,只要在图中准确定义各种构件绘图,按图纸准确定义各种构件的标高即可
2013-12-07 15:03:47
-
您好:檐高是室外地坪到檐口的高度,应该为正数的。
2013-12-11 20:06:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看