平平玩 2013-12-09 10:55:29 | 四川省 安装 | 1393查看 8回答
桥架入户配管计算的问题
如图,请问大家电线从电井配电柜出线,沿桥架配管入户。系统图的敷设方式为MR/WC.层高为2.9米,桥架高度为距地2.3米,入户配电箱高度为距地1.5米。那么请问这段立面高度应为(2.9-1.5)还是(2.3-1.5)呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个问题需要分为两种情况,一种是吊顶内明装,立管高度:可以考虑按2.3---1.5---配电箱高度;
另一种是沿顶预埋暗敷的,立管高度可以考虑按2.9---1.5---配电箱高度;
2013-12-09 11:52:48
-
你的两种说法都不太正确,因为没有考虑配电箱高度,因为配电箱的高度一般是指底边的高度,而桥架是自上而下返的,所以还要扣掉配电箱的箱体的高度,即2.3-1.5-箱体高度即可。
2013-12-09 12:12:40
-
你好:配管应该在楼面上,这段立面高度应为(2.9-1.5)
2013-12-09 10:57:37
-
桥架入户配管计算的问题:立面高度应为(2.3-1.5)。
2013-12-09 10:57:06
-
你好:应该根据实际情况而定,配电箱距桥架的水平距离远,管就得沿天棚暗敷设到配电箱的位置29.-1.5.如桥架紧挨安装配电箱的墙2.3-1.5,供你参考。
2013-12-09 11:01:04
-
设计不合理,弱电的也在里边跑线。2.3米太低点吧。
2013-12-09 11:17:56
-
应该是2.3-1.5.
2013-12-09 13:21:07
-
按截图中的情况,电管必须先升到顶板,沿顶板敷设到配电箱、弱电箱位置,再向下敷设至配电箱、弱电箱。
2013-12-09 13:34:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看