小边 2013-12-09 15:11:19 | 内蒙古自治区 安装 | 660查看 3回答
如图配电箱内配线
图中是不是两路线穿一个管,如果是工程量该怎么计算?是一路线算一次分别套用定额,还是整个按线的截面积直接套用一个定额就行了。新手求解。谢谢问题补充:电线电缆定额中都是按截面积套用的么?这4根2.5的截面积是多少
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:正常计算按一根管内穿四根线即可。套一个子母。
4*2.5mm2 导线就套2.5mm2的子母。工程量是长度加配电箱内的预留量后乘以4的。
2013-12-09 15:16:34
-
这是一根管,不过设为了表达意图而分开画的而已,这是楼梯间应急照明线,SC20管内穿4根NHBV2.5线而已;用千赢官网首页登录入口安装算量在电线导管中设置构件后,软件会自动汇总线的工程量。套项执行配管配线子目,管内穿照明线2.5即可。
2013-12-09 15:21:41
-
是两路线(4根)穿一根20的管,工程量;管的长度家预留长度乘以4 ,套定额;按线的截面积直接套用一个定额就行了。
2013-12-09 15:21:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看