我在很努力 2013-12-10 17:20:27 | 广东省 土建算量GCL2013 | 4783查看 8回答
请问混凝土墙中的窗需要做压顶吗?
按万科防水体系压顶只需深入墙内250mm,后来万科要求压顶全部通长设置,所以现在需要做签证,遇到这么一种情况,混凝土墙中间有一个窗 需要做压顶,窗宽600 是不是压顶也是600?因为在混凝土墙内,所以我考虑是否这种窗是不需要做压顶的?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳窗压顶是位于窗口下方,而下方不是砼墙,是砌体墙,所以必须要压顶的。每边伸入600.如果窗口下是砼墙就不需要压顶了。
2013-12-10 17:46:30
-
您好:窗是不用做压顶的,根据设计要求来施工。
2013-12-10 17:43:50
-
混凝土墙内就不能计算压顶,通常剪力墙的砼标号是高于压顶砼标号的,如果有要求最多也是计算钢筋可以按通长计算。
2013-12-10 17:49:49
-
混凝土窗,不用做压顶了。
2013-12-10 17:57:47
-
你有没有写错,剪力墙的话是不用做压顶的。我们甲方就是万科。像下面照片中压顶部位我们是一边2个6个的拉结筋的
如果是砖墙的话只要深入250就够了。我觉得我们的做法很蛋疼,下面做了翻边再砌点砖还要做压顶。没办法,甲方要求这么做
2013-12-10 17:58:45
-
一般情况窗在混凝土墙上布置时,下面是不需要压顶的;如果窗上面为连梁,连梁下面为砌体墙,窗在砌体墙上布置时,窗下面一般情况应该做混凝土压顶的。
2013-12-11 09:06:06
-
遇到这么一种情况,混凝土墙中间有一个窗 需要做压顶,窗宽600 是不是压顶也是600?因为在混凝土墙内,所以我考虑是否这种窗是不需要做压顶的?
是的,这种窗是不需要做压顶的,因为砼墙有这个承载能力。
2013-12-11 12:10:14
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看