• 箍筋加密区大于5000

    框架柱高14.9米,加密区11.2米,怎么设置下加密区,提示的范围不大于5000,还有什么Hn/数字[1,10]或hc或D,同时支持max函数,都是什么意思,怎么设置,求解释
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    加密区

    hc是矩形柱的 长边 ;D是 圆柱 直径;Hn/3(Hn/6)值柱净高。

    在 定义构件中 输入 加密区(非加密区)的长度。

    柱的全高是11.49米,下部加密区即使是按照 1/3柱净高计算 也就是 3.800米,绝对不超过5000mm。

    如果不介意,可以留下电话,在电话里说。

    如果设计是这样,只能在 编辑钢筋中 调整箍筋数量,锁定构件。

    2013-12-10 17:39:23 

  • 框架柱高14.9米,加密区11.2米,怎么设置下加密区,提示的范围不大于5000,还有什么Hn/数字[1,10]或hc或D,同时支持max函数,都是什么意思,怎么设置,求解释

    上下加密区的范围您可以在框架柱的属性中直接输入就可以,如下图位置

    箍hn代表是楼层的景层高,是本层的板顶到梁底的经高度。  max是取大值的意思。。min是取小枝  的意思,具体的您可以在平法11-1的57页查看

    2013-12-10 17:52:24 

  • 先按润建最大 的加密区输入计算,计算汇总以后,点编辑钢筋调整,然后锁定,在汇总计算。

    2013-12-10 18:17:32 