吾子衡·文雯 2013-12-11 10:24:51 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 4390查看 3回答
关于图形软件中室外地坪相对室内正负零的标高取值
专家!您好!非常不好意思,刚才的截图可能不全,所以重新修改的提问(刚才关闭了问题,是因为自己上图不全担心影响专家们的分析,这次我把分值提高了。辛苦了)。这是一栋地上33层的建筑,地下3层,车库与其它楼连接的。在钢筋算量里,负一层的层高是不是应该3.6米+0.65。那在图形里的室外地坪相对正负零的标高应该是一0.15还是-0.65为什么呢》
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件中,地下一层的层高可以设置为3.6+0.65。但净空高度是不一致的,不同房间净空不同,根据图纸;
外脚手架计算的时候,有地下室顶板的地方,可以从-0.65开始计算,一般是到外架拆除才回顶板土;
但是室外地坪的意思,指得是-0.15。
2013-12-11 10:32:25
-
你好;负一层的层高为3.6+0.65
图形算量中的室外地坪标高为-0.15,图一、二标注很清楚
2013-12-11 11:02:01
-
从上一图片上看,这是有地下室的吧,好象的回填植土之类,如果是有地下室,室内外高差的取值,可以取正负0.00或-0.65,主要是布置构件正确即可。
但从中图片上看就要按0.15设置室内外高差了。
下图片是地下室楼梯的内容,就不用去管它了。
2013-12-11 11:33:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看