tiantian 2013-12-11 16:05:42 | 湖北省 安装 | 6472查看 6回答
请问专家:吊顶内电管是暗敷还是明敷设,和层高有关系吗?
1.如果层高3.9M,吊顶3.3M话,电管是暗埋在楼板里还是用利用轻钢龙骨明敷设呢? 2.若果层高10M,吊顶3.3M呢,电管是用吊架明敷设吗? 3.电管明敷设话电管离吊顶面多高合适呢? 4.电管明敷设话需要另作吊架,还是利用吊顶龙骨呢?问题补充:更正:是层高6.1M,吊顶3.3M,不是层高10M
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、暗敷和明敷,应根据你配管系统图及配管所在区域决定,非写字楼、办公楼、酒店那些,层高3.9M,吊顶3.3M能暗敷的,为什么要明敷?明配管规范要求比较严格,吊架间距要固定,吊架要横平竖直。一般做主体预埋的很烦这种明配管。
2、层高6.1米,吊顶3.3,做明配管相对好些
3、不上人吊顶100mm左右,上人吊顶300mm左右,有的地方还要结合其他专业管道来决定,小管让大管、电管让水管。
4、20mm以内可以利用装修的龙骨,否则不可以,必须要电气专业自己打吊筋
5、我说的是工装要求,像楼下这种家装或吊顶与顶板间距不超过0.8m的情况,站在施工单位角度,没有什么不可以,其他不多说
2013-12-11 16:24:53
-
你好:应该是明敷设
2013-12-11 16:07:20
-
1、吊顶暗埋是指暗敷在顶板内,利用轻钢龙骨那是明敷;套用定额子目也不一样的;
2、层高10米,吊顶3.3,这种设计有毛病。电管明装,利用轻钢龙骨即可;
3、100mm即可,只要不妨碍检查孔及灯具的安装即可,有大吸顶灯的距离可再大点;
4、最好利用轻钢龙骨,当然你不怕浪费可以采用吊架;
这些问题可以有机会到现场看一下你就会很清晰了,希望我的回复对你有帮助。
2013-12-11 16:10:40
-
你好:
1.如果层高3.9M,吊顶3.3M话,电管是暗埋在楼板里还是用利用轻钢龙骨明敷设呢? 这种情况要按设计要求做,因为棚内配管属于明配,故而造价要高。
2.若果层高10M,吊顶3.3M呢,电管是用吊架明敷设吗?这种情况可用吊架明配,支架可借用吊棚支架或固定在吊棚支架上。 3.电管明敷设话电管离吊顶面多高合适呢?100mm左右即可,因为要次龙骨的上面。
4.电管明敷设话需要另作吊架,还是利用吊顶龙骨呢?在2中以回答。
2013-12-11 16:14:23
-
一般有吊顶的房间,只要不是后期增加吊顶的,都不需要预埋线管
给你看看图,你就明白了
2013-12-11 16:30:49
-
电线管的明敷和暗敷,按规范最大的区别是明管敷设必须横平竖直,但暗敷一般都是就近敷设,普通来说吊顶内的电线管一般都是按暗敷处理的,除非现场有特殊要求,在吊顶内也是横平竖直,这你就得拍照留存且要说明为什么这样做的理由,才能按明敷结算。
2013-12-12 17:05:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看