• 医院污水处理站内管道属于工业管道还是给排水管道?

    1、给医院做污水处理,污水处理站内的管道属于工业管道还是给排水管道?这算是用于生活(为人民服务)的管道吧?需要单独套试水,试压子目么?有部分管道管径超过了给排水最大管径,应该套用什么定额? 2、北京安全文明施工费计取基数和费率分别是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、给医院做污水处理,污水处理站内的管道属于工业管道还是给排水管道?(给排水专业)这算是用于生活(为人服务)的管道吧?(是)需要单独套试水,试压子目么?(2001定额需要套打压的子目;2012定额已经包含,不需要套子目)有部分管道管径超过了给排水最大管径,应该套用什么定额?(市政管道,见册说明。) 2、北京安全文明施工费计取基数和费率分别是多少?(各专业不一样。给排水专业:计费基数是人工费,费率是五环内21%,五环外18.5%。)

    2013-12-12 09:10:50 

  • 12北京新定额医用章节可用,属于给排水分册,管径超出的套用管道安装(市政分册),打压试水按规定计取,安文费率有文件去查,也可在软件中选择

    2013-12-11 17:05:42 

  • 同意楼上的回答。

    2013-12-11 18:28:01 