tanghaixin34 2013-07-31 15:42:11 | 内蒙古自治区 安装算量GQI | 361查看 5回答
电气识别问题
每次识别完插座的导管后都会自动出现相应的立管。如图: 我想知道那个立管是不是有多余的用删掉吗?求高手解答
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用删除,软件是正确的,只有最后一个插座是一根立管,其他的分出几根线就多几根立管,因为现在不允许留这么多接线盒,包括你的楼层指示灯、安全出口照明灯等和插座是一个道理,但是如果你把他们识别成灯具的话,软件不会生成立管,需要自己手动加上,或者把他们识别成插座
2013-07-31 22:10:40
-
需不需要删除看实际施工,施工中如果是单立管加过线盒的,结算就要删除,否则不能删除。
2013-07-31 22:41:59
-
找人远程看看为好,电话4000166166.
2013-08-01 00:38:32
-
如果是走地面的就应该是2根立管,如果每个插座都是顶上下来的就算一根立管就好
2013-07-31 23:17:17
-
你可根据实际情况,将多余的立管删除,只要定义正确,软件生成的立管一般不会错误
2013-07-31 15:44:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看