李芬李芬 2013-12-13 11:29:12 | 山东省 土建 | 1761查看 3回答
轻型框剪墙问题啊
1.所列的L形,E行,十形,T形的短肢剪力墙是指暗柱呢 还是工程中列的剪力墙呢,还是都指啊。2,计算会计算了,但是还是不会分辨,比如,俩个暗柱之间有剪力墙,这个算的时候是看俩个暗柱中心的长度呢 (作为一个整体小于4大于等于8就为短肢,大于8为墙) 还是墙和暗柱(墙)分开看,墙单独看,暗柱单独看。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.所列的L形,E行,十形,T形的短肢剪力墙是指暗柱呢 还是工程中列的剪力墙呢,还是都指啊。
---------钢筋中导入到图形中,暗柱是不导入到图形中的。所列的L形,E行,十形,T形是指他们的整体。
2,计算会计算了,但是还是不会分辨,比如,俩个暗柱之间有剪力墙,这个算的时候是看俩个暗柱中心的长度呢 (作为一个整体小于4大于等于8就为短肢,大于8为墙) 还是墙和暗柱(墙)分开看,墙单独看,暗柱单独看。
--------作为一个整体考虑。
2013-12-13 11:36:33
-
暗柱暗梁遇到剪力墙是要并入剪力墙中计算的。。轻型框剪墙可以按下述条件判断:(见附图)
2013-12-13 14:29:50
-
1、所列的L形、E形、十形、T形的短肢剪力墙;是指暗柱和剪力墙为一整体。
2、俩个暗柱之间有剪力墙,应作为一个整体;小于4为异形柱、小于等于8就为短肢、大于8为墙(地区规定有差异)。
2013-12-13 14:42:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看