• 剪力墙钢筋中两种型号的箍筋怎么进行定义设置,同时图纸中没有标明拉筋的配筋是否需要进行设置。

    剪力墙钢筋中两种型号的箍筋怎么进行定义设置,同时图纸中没有标明拉筋的配筋是否需要进行设置。

    转角柱

    转角

    问题补充:应该准确的描述构造转角柱和构造翼型柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    转角柱

    2013-12-14 09:14:53 

  • 转角

    这不是剪力墙。是剪力墙结构中的 暗柱。按照 参数化暗柱定义构件,输入方法 按照 图中标注的方式 如4c18+6c16。

    暗柱 外侧箍筋是 c8-150,内侧 小箍筋 和拉钩 是c6-150。

    如果有(软中不能定义)小箍筋,在 其他钢筋中输入是 选择即可。

    2013-12-14 08:28:15 

  • 前面的应该是箍筋,后面的是拉筋

    2013-12-14 08:27:19 

  • 在截面编辑中点击‘是’,把原有箍筋删除,然后分别定义箍筋,用直线或距形画箍筋,或者点击修改箍筋也可以

    2013-12-14 09:05:55 