xiaochen1314 2013-12-14 14:06:58 | 北京市 安装 | 1066查看 6回答
到风机盘管的线的所属问题
请问到风机盘管的线,及风机盘管到控制开关的线缆,分别属于电气专业分包来完成,还是通风空调专业分包劳务来完成?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳常规做法,电气分包负责把电源敷设至风机盘管,并敷设控制线路的穿线管,由空调公司负责敷设控制线缆并接线调试。最终还是依据合同约定为准。
2013-12-14 15:29:45
-
你好:电源部分有分包的电气专业负责,控制开关的线缆有通风空调专业完成。
2013-12-14 14:13:11
-
电管、电线、调控器由电气专业分包、施工、结算;风机盘管由空调专业分包、施工、结算。
2013-12-14 14:28:51
-
你说的这两种线应该是通风空调专业分包劳务来完成。电气专业只做到通风空调的专业电源配电箱就够了。
2013-12-14 15:53:49
-
这个没有明确的界限划分,需要看合同约定,谁做都无所谓,谁做给水结算。
2013-12-14 14:44:54
-
到风机盘管的线,及风机盘管到控制开关的线缆,属于电气专业.
2013-12-14 20:43:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看