rong 2013-12-16 11:25:26 | 广东省 土建 | 2928查看 4回答
砖混结构构造柱的锚固
在砖混结构中,基础是800宽500高的条形基础,条形基础上的地梁200宽300高,那么构造柱钢筋需要锚固到条形基础底再弯折吗,规范是怎样的,应该参考哪本规范?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在砖混结构中,基础是800宽500高的条形基础,条形基础上的地梁200宽300高,那么构造柱钢筋需要锚固到条形基础底再弯折吗,规范是怎样的,应该参考哪本规范?
构造柱图纸没有说明的话,是锚入到地梁的,如果有说明执行说明。
2013-12-16 11:43:09
-
构造柱的钢筋在条形基础生根,11G系列图集。
2013-12-16 15:21:27
-
土建造价的计算依据最基本的条件是施工图纸,图纸上没有时候才考虑规范最低要求。抗震构造柱应锚固到条形基础底板筋上且再弯折。(建筑结构设计规范)
2013-12-16 11:46:27
-
构造柱的钢筋应该是根据图纸里构造柱所在位置,锚固到地梁或条基里,它的长度组成=锚固长度+预留搭接长度+净高;一般在结构总说明里有一个钢筋锚固表和一个钢筋的绑扎搭接表,你可以根据构造柱钢筋的大小和混泥土的强度等级,抗震等级,查询锚固长度和搭接长度,如果钢筋搭接是采用焊接的,就考虑单面焊接10d,双面焊接5d。
2013-12-19 08:27:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看