87****@qq.com 2013-12-17 09:17:55 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4406查看 4回答
窗台标高处混凝土板带
底层和顶层窗台标高处加高为60的通常混凝土板带,宽为240,主筋2c10,分布筋a6@200 想问一下,用圈梁布制,高度应该在窗台压顶的下方?分布筋怎么布制,是什么模样的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分别用圈梁绘制,高度在窗台下方,取消原窗台压顶。主筋为2C10,分布筋A6@200,S形分布箍筋。
2013-12-17 09:26:38
-
2013-12-17 09:29:58
-
可以用小构件定义 也可以手工配合完成。
2013-12-17 09:22:18
-
可以用压顶定义构件并绘制。
压顶钢筋的两端不用180度弯折。输入主筋的 长度,分布筋跟 主筋长度 计算数量。没有别的办法。
还有一种是 用圈梁定义构件,汇总计算后在 编辑钢筋 中调整钢筋,锁定构件。
2013-12-17 09:19:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看