箭波 2013-12-17 12:47:13 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1175查看 7回答
现场施工经验丰富的朋友请进,如图,25cm宽的墙垛应该怎么办?
1、如图所示,两个构造柱之间宽25cm的砖墙,现场怎么做的? 2、25cm的门垛子,现场怎么做? 3、没设构造柱之前,墙长65cm,设完构造柱之后只剩25cm了,这种情况,现场怎么处理的?问题补充:如果浇筑混凝土要不要配筋? 构造柱还需不需要设置了?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如图所示,两个构造柱之间宽25cm的砖墙,现场怎么做的? 2、25cm的门垛子,现场怎么做? 3、没设构造柱之前,墙长65cm,设完构造柱之后只剩25cm了,这种情况,现场怎么处理的?
问题补充:
如果浇筑混凝土要不要配筋?构造柱还需不需要设置了?
如果门也构造柱之间,两个构造柱之间的距离太近了的话,这部分砌体墙应该是改为素砼的,不配筋。
2013-12-17 12:57:20
-
答:一般设计图纸会有说明,构造柱边缘尺小于多少时相应部位的砌体用素砼来代替,如果没有说明,就应该
及时和设计、监理沟通重新调整构造柱的位置或者补充说明做法。
2013-12-18 12:21:41
-
通常施工全部浇筑混凝土。
2013-12-17 12:50:30
-
建议监理、建设单位做设计变更;一般都是素砼和构造柱一起浇筑。
2013-12-17 13:57:22
-
你好:为了考虑经济,施工现场必须按图纸要求来做,混凝土肯定要比加气块价格高多了。不可以图施工方便。
2013-12-17 13:33:57
-
采用素砼和构造柱一起浇筑。
2013-12-17 14:08:02
-
一般都是素砼和构造柱一起浇筑,如果考虑造价要按图做砌体的小砌,没有办法设置拉结筋,植筋也实现不了。
2013-12-17 15:21:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看