红强 2013-12-18 17:03:44 | 贵州省 市政 | 5863查看 1回答
市政道路电力工程量计算规则
市政道路工程。电力部分如何算管线、电缆长度啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
市政道路电力工程量计算规则:规则和电气安装工程册的一样。电缆长度、套管按延长米计算,
1. 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的
2.5%计算。
2.电缆进入建筑物的预留(附加)长度为规范规定最小值2.0m。
3.电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留(附加)长度为规范规定最小值
1.5m
4.变电所进出线的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m。
5.电力电缆终端头的预留(附加)长度为检修余量最小值1.5m。
6.电缆中间接头盒的预留(附加)长度为检修余量最小值两端各留2.0m。
7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留(附加)长度按盘面尺寸的
高+宽计算。
8.高压开关柜及低压配电盘、箱的预留(附加)长度为盘下进出线2.0m。
9.电动机的预留(附加)长度从电机接线盒起算的0.5m计算。
10.厂用变压器的预留(附加)长度从地坪起算的3.0m。
11.电缆绕过梁柱等增加长度的预留(附加)长度按被绕物的断面实际增
加长度计算。
12.电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度为规范规定最小值
每处0.5m计算。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应
计入电缆长度工程量之内。
2013-12-18 17:28:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看