LAHLWQ 2013-07-26 20:43:46 | 广东省 安装算量GQI | 2227查看 5回答
热水管道和给水管道在同一高度怎样设置才能够不交合?
在画了给水管道后,再一次画热水管道(蓝色线为热水管道),然而热水管道会和给水管道生成管件,我想请问各位高手们,要怎么设置才能使热水管道和给水管道独立开?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一,首先要根据实际布置管道标高,实际中需要错开布置,就不会相交; 第二,在软件中,你操作有误,冷水热水没有分系统,在构件中分开系统,及时相交也不会产生通头; 如果你已经识别了部分管道且不想重新识别,修正方法,批量选择后在属性中修改系统类型即可。
2013-07-27 01:05:48
-
将热水管道的标高和冷水管道的标高设置成不同的标高,管道错开布置,就不会互相干扰了。实际施工时,管道标高也是错开的,否则无法施工。
2013-07-26 21:50:22
-
改变系统类型,分冷水系统跟热水系统,,或者扣立管
2013-07-28 00:01:44
-
一般是不会在同一个位置有同两个个标高的管道一起安装,还有管道安装系统定义即使相交也不会生成管件。
2013-07-27 06:55:10
-
这个问题我专门咨询过千赢官网首页登录入口客服,只能是更改管道标高才能避免这个问题,比如说给水管道设置成3.3m,热水管道可与设置成3.25m,这样可以避免了,其实不更改也没问题,不影响工程量的
2013-07-27 10:51:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看