zhuiyi 2013-12-20 14:55:43 | 湖北省 安装 | 886查看 5回答
安装工程有关问题
高层建筑,标准层安装工程已经预埋好了,从楼梯间设备井到每个户型都是埋的4跟PC16管和1跟PC32的管,请问:1、这5跟管分别是什么?怎么这么多;2、卧室、客厅、阳台楼板里预埋的PC16线管从板里一直穿到梁下,图纸只能看到平面线管的长度,请问一般伸出梁底多长啊?麻烦老师详解,小弟安装工程新手.
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:需要看设计图纸确定
2013-12-20 14:58:35
-
高层建筑,标准层安装工程已经预埋好了,从楼梯间设备井到每个户型都是埋的4跟PC16管和1跟PC32的管,请问:1、这5跟管分别是什么?怎么这么多;2、卧室、客厅、阳台楼板里预埋的PC16线管从板里一直穿到梁下,图纸只能看到平面线管的长度,请问一般伸出梁底多长啊?麻烦老师详解,小弟安装工程新手.
我一一回答你,你这些问题都是可以在设计图纸上看出来的,你没有上图纸,所有的回答都是猜测;
1、这5跟管分别是什么?怎么这么多;我不知道你的图纸,不过按照习惯,PC32的管一根,是进户强电的主线,而其余的应该都是弱电线,弱电线需要从配线架单独出线,点对点布线,而且为了避免信号干扰,还需要分开,则应该有 电视配管、电话、网络等,至于四根的原因,你需要详细看图纸了;
2、伸出梁底多少,现在大多数工程采取预埋,管线就出了梁底即可。
2013-12-20 15:22:14
-
高层建筑,标准层安装工程已经预埋好了,从楼梯间设备井到每个户型都是埋的4跟PC16管和1跟PC32的管,请问:1、这5跟管分别是什么?怎么这么多;2、卧室、客厅、阳台楼板里预埋的PC16线管从板里一直穿到梁下,图纸只能看到平面线管的长度,请问一般伸出梁底多长啊?麻烦老师详解,小弟安装工程新手.
回复:PC32总管,有去厨房的、卧室、空调、灯都是单独回路
2013-12-20 15:13:07
-
借用一下
1、一个住房从电井引入的线很多。按照自己平时使用的东西 考虑就能想的到。电线、网线、电话线、电视线、门禁线之类的。2、深出量的长度只是为了保证不会被堵,导致后续施工找不到位置,一般留个10cm就够了。装修的时候可能就去掉了。
2013-12-20 16:28:06