关于防雷接地问题
设计说明要求:1、每两层设置均压环,请问这个均压环的长度是如何计算出来的?是建筑外围长度吗?2、设计说明中圈梁钢筋与引下线焊接。请问问题2如果已经计算引下线的长度,还需要计算其它项目并套项吗?如果套项应该套取什么?3、跨接线在计算时,是接地母线在图纸中显示要连接水管、线管等位置才计算,如果图纸上接地图纸里没有画出水管、线管,跨接线要怎么计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、每两层设置均压环,请问这个均压环的长度是如何计算出来的?是建筑外围长度吗?
均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。2、设计说明中圈梁钢筋与引下线焊接。请问问题2如果已经计算引下线的长度,还需要计算其它项目并套项吗?如果套项应该套取什么?
套避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接。
3、跨接线在计算时,是接地母线在图纸中显示要连接水管、线管等位置才计算,如果图纸上接地图纸里没有画出水管、线管,跨接线要怎么计算?
接地的跨接线很少发生。跨接是跨越连接,如在伸缩缝处的连接,类似这样的连接才能计算接地跨接线的。