静 2013-12-22 16:06:10 | 山东省 其他专业 | 2137查看 4回答
大家好 我人孔弱电井2400*2100*2700 、阀门井、水箱自洁消毒器、七氟丙烷灭火装置、自动
大家好 我人孔弱电井2400*2100*2700 、阀门井、水箱自洁消毒器、七氟丙烷灭火装置、自动喷淋增压设施含两台水泵及气压罐等配套设备、室外消防挖沟槽深2m这几项定额不确定具体套 什么 定额!希望各位指导下。说明一下具体的定额项!谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
弱电井没有合适的子目,需要借用土建子目,单独套项,包括挖地坑、底层、砌筑、抹灰、盖板(若有);
阀门井根据深度仅井口尺寸可以急用土建的成品井子目;
消毒器可以参照截图:
七氟丙烷装置执行第七册子目;
自动喷淋增压设置是成套设备,也没有合适子目,可以借用落地膨胀水箱子目,二者配置类似,安装方式基本相同。
室外消防挖沟槽执行土建子目,包括挖沟槽、回填砂、夯填土等。
2013-12-22 18:13:02
-
孔弱电井2400*2100*2700 、阀门井外消防挖沟槽深2m按土建的定额考虑
、水箱自洁消毒器、无定额可用,可按市场价编入 七氟丙烷灭火装置、根据组成分别套项 自动喷淋增压设施含两台水泵 按第一册机械设备中的泵类 定额及气压罐 有集气 罐等配套设备2013-12-22 16:45:30
-
电力套座按照上述子目一一组价进入电力里。
2013-12-22 17:37:25
-
人孔弱电井2400*2100*2700 、阀门井、按结构形式套土建的检查井定额。
水箱自洁消毒器的主材可以套在水箱上的安装定额中。
七氟丙烷灭火装置套气体灭火装置中的相关定额。
自动喷淋增压设施含两台水泵及气压罐等配套设备可套静止设备安装中的整体设备安装中的相恋定额。
室外消防挖沟槽深2m可套封建挖沟槽定额。
2013-12-22 18:49:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看