天道酬勤 2013-12-22 21:43:16 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1337查看 5回答
筏板积水坑及电梯坑
筏板上积水坑和电梯基坑连在一起的,钢筋怎么布置 求解答! 假设钢筋全是:c8@150问题补充:希望能给个详细的属性图和钢筋布置图
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2013-12-23 09:31:34
-
筏板钢筋计算不到的地方需要汇总计算后编辑一下筏板的底筋和小集水坑的XY向的面筋要编辑锁定。
2013-12-23 10:44:14
-
你将两个基坑按一个集水坑构件定义,集水坑定义一个构件,然后按设计的平面位置画图布置即可,软件会自动进行处理计算的。假如钢筋为C8-150,计算后钢筋布置如图。
2013-12-23 12:04:09
-
软件不能正确识别这种集水坑。定义构件、绘图、汇总计算后 在编辑钢筋中 调整钢筋,锁定构件。
节点 1的 挑檐钢筋 在其他钢筋中输入。
2013-12-23 07:55:40
-
就你的平面图来看,就是三个集水坑,2050*1400、2200*2200、2200*2000这三个,没有什么神秘的,电梯基坑和积水坑定义上无区别,你就按三个集水坑的各自尺寸及深度定义即可,如图布置在筏板上,就是你的图纸剖面图的效果,这样布置完成后坑与坑之间的隔墙你另行设置(看剖面图,中间的隔墙200),不设置也行中间也是200的隔墙,详细看图纸,那个部位是否给出配筋,祝你成功
2013-12-23 08:45:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看