jojo 2013-12-23 14:37:18 | 河北省 其他专业 | 1464查看 1回答
地圈梁上构造柱钢筋问题
砖混结构,毛石基础之上是地圈梁,四角为构造柱,地圈梁通过构造柱,柱内纵筋4根,箍筋分加密区非加密区,问,柱内插筋插到什么深度,弯折多少,柱内箍筋加密Hn/3是从毛石基础顶算起么?+-0.000标高高于地圈梁上皮
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从字面分析,既然是毛石基础上部有地圈梁,构造柱应该 锚入地圈梁中,弯折150mm。基础层的部位构造柱构件加密是Hn/3.
2013-12-24 08:31:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看