砌体墙与剪力墙、梁、柱连接处挂钢丝网的问题
各位老师,请问一,这几个长度的区别是什么?为什么要分内外墙?不都是套7-220 7-221吗?二,软件自动算的,算墙与梁的长度时,真的多算了一倍还要多。墙长5.8,算出来都13米多了,这是怎么回事?还是有什么设置规则?三,我总是把报表中计算汇总的各个长度加起来,除以2,一半套7-220,一半套7-221.这样合适吗?四,还是在套墙子目的时候,顺便把7-220、7-221套上?但是不好选工程量代码,因为一段墙会遇到梁、柱和剪力墙的。五,7-220、7-221的墙指砌体墙还是剪力墙?砌体墙和梁的钢丝网套什么?六,7-220 7-221的价差来自于哪里呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,这几个长度的区别是外墙外侧钢丝网片总长度为外墙外侧墙梁、墙柱、墙墙钢丝网片长度的和,内墙两侧钢丝网片总长度为内墙两侧墙梁、墙柱、墙墙钢丝网片长度的和;分内外墙会更清楚一些,是套7-220 7-221;
二,软件自动算的,算墙与梁的长度时,真的多算了一倍还要多。墙长5.8,算出来都13米多了,这是怎么回事?还是有什么设置规则?
这是软件将梁顶及梁底计算了两道的原因(其实梁顶与墙连接部分不需要钢丝网片的),你将计算规则按如图所示进行修改即可
三,我总是把报表中计算汇总的各个长度加起来,除以2,一半套7-220,一半套7-221.如果是框架结构还可以,如果是剪力墙结构这样计算是不合适的,只能套7-220子目计算的;(墙与梁连接处应该套墙面钉挂钢丝网的)
四,还是在套墙子目的时候,顺便把7-220、7-221套上?但是不好选工程量代码,因为一段墙会遇到梁、柱和剪力墙的。
如果是剪力墙结构,选择“外墙外侧钢丝网片总长度+外墙内侧钢丝网片总长度+内墙两侧钢丝网片总长度”乘以钢丝网片宽度即可;如果是框架结构,选择“外墙外侧钢丝网片总长度+外墙内侧钢丝网片总长度+内墙两侧钢丝网片总长度”乘以钢丝网片宽度的1/2套7-220子目,另1/2套7-221子目即可。
五,7-220、7-221的墙指砌体墙砌,墙和梁的钢丝网套7-220子目即可;
六,7-220 7-221的价差来自于哪里呢?
墙柱钉挂钢丝网片时,钢丝网片需要弯折的,比较费工,,并且需要射钉固定钢丝网片的,你认真看看这两个子目人材机就清楚了。
2013-12-24 08:53:21
-
有时设计对挂网的要求也会有不同,如外墙的内、外,梁、柱、剪力墙的连接外的挂网不同宽度,这样在定义挂网时,就能够根据设计要有针对性折选择设置了。外墙需要计算内外侧,内墙在计算双侧。
2013-12-23 21:45:20