翼望 2013-12-23 22:11:38 | 广东省 土建 | 3354查看 2回答
柱子模板超高和脚手架计算
我设一条柱子长宽0.5*0.5,高度为6米:查看构件图元的计算式: 模板面积=((0.5<长度>+0.5<宽度>)*2)*6<原始高度>=12m2 超高模板面积=(((0.5*2.7)*4)<原始超高模板面积>)*1=5.4m2 脚手架面积=6.3<柱脚手架高度>*(((0.5<长度>+0.5<宽度>)*2)+3.6)=35.28m2 脚手架的高度我设置是6m,为什么计算为6.3m 0.5<长度>+0.5<宽度>)*2)+3.6 这里的3.6是什么意思? 超高模板面积为5.4m2,不超高的模板为12-5.4=6.6m2 为什么还是12m2 ???? 超高模板面积=(((0.5*2.7)*4)<原始超高模板面积>)*1=5.4m2 为什么不是2.4而是2.7
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我设一条柱子长宽0.5*0.5,高度为6米:查看构件图元的计算式: 模板面积=((0.5<长度>+0.5<宽度>)*2)*6<原始高度>=12m2 超高模板面积=(((0.5*2.7)*4)<原始超高模板面积>)*1=5.4m2 脚手架面积=6.3<柱脚手架高度>*(((0.5<长度>+0.5<宽度>)*2)+3.6)=35.28m2 脚手架的高度我设置是6m,为什么计算为6.3m ,应该是首层柱,计算脚手架高度是从室外自然地坪计算的(室外地坪与正负0的高差为0.3米);0.5<长度>+0.5<宽度>)*2)+3.6 这里的3.6是什么意思?3.6是定额计算规则,(柱周长+3.6)*高度;超高模板面积为5.4m2,不超高的模板为12-5.4=6.6m2 为什么还是12m2 ?12m2是原始模板面积,定额超高模板子目只是增加的支撑; 超高模板面积=(((0.5*2.7)*4)<原始超高模板面积>)*1=5.4m2 为什么不是2.4而是2.7,仍然是按自然地面计算的,增加了室内外高差0.3米。
2013-12-23 22:40:27
-
这里的3.6是什么意思?是定额的规则,因单排架是必须搭在柱的外围。
2013-12-23 22:42:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看