211314SYZ 2013-07-14 11:27:33 | 上海市 土建算量GCL2013 | 407查看 4回答
墙和柱与板顶平齐了之后还是露出来了的
我墙和柱与板底平齐的时候,柱子和墙的顶端不是斜角而是直角,都漏在外面,第一不好看第二量会不会多
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳斜板画出来柱子就是这样,要是你把柱子顶端的一部分露不出来,隐藏板后就看到柱子的中心没有伸到板中的。软件会自动处理这部分工程量。不要要求好看,准确才是关键。
2013-07-14 11:53:31
-
量会多微乎其微的一点点,不会影响。很多年了,一直这样,软件还没做这个优化。
2013-07-14 11:36:38
-
一、软件目前就是这样显示的,只是显示的问题,不影响量 二、你可以查看计算式,如图,算砼时柱子的高度是算到板顶的,柱的模板扣梁扣板了,并没有多算;板和梁也是,没有多算的
2013-07-15 09:02:11
-
把墙和柱都要板覆盖着,再平齐板顶,柱和墙就不会漏出来了。
2013-07-14 11:40:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看