董 2013-12-24 16:22:54 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1086查看 4回答
请问暗柱导入图形算量软件之后是不是会增加工程量?是的话,会增加哪一部分的工程量?
请问暗柱导入图形算量软件之后是不是会增加工程量?是的话,会增加哪一部分的工程量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不会增加工程量,导入图形后暗柱在柱的构件列表里,把量提出来并入墙工程量里套定额
2013-12-24 16:35:22
-
您好:暗柱是剪力墙的加强带,属于剪力墙的一部分,在钢筋软件中会有剪力墙和暗柱的。而在图形软件中的混凝土墙就是剪力墙,如果把暗柱导入图形软件中的话,那么暗柱就会变成混凝土柱的,就会增加混凝土的工程量的。
2013-12-25 10:53:32
-
暗柱导入图形算量软件之后不会增加工程量的,但每个暗柱都需要套剪力墙相关的相关的定额子目,选择相应的工程量表达式及增加汇总计算的时间的。
因暗柱、暗梁属于剪力墙的加强构造,属于剪力墙的一部分,套剪力墙相关的定额子目,属于最好不要导入暗柱、暗梁,这样汇总计算时就少了一定的构件,减少了各种构件间的扣减计算,节省算量时间。
2013-12-24 16:48:12
-
暗柱是属于剪力墙的垂直加强部分,在图形里面的暗柱的混泥土是以剪力墙表现形式出现的,在钢筋里面剪力墙覆盖暗柱绘制,可以不用导入图形。
2013-12-24 17:08:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看