诚实 2013-12-26 19:52:22 | 湖北省 安装 | 11415查看 7回答
预埋接地连接板套什么子目合理?
图纸上说明:在柱上或梁内预埋接地连接板(如下图),用-25×4镀锌扁钢由此引至卫生间等电位端子箱LEB,这个预埋接地连接板有的说按一般铁件制安按其重量计算,有的说按接地极(板)按其块数计算,也有的说按接地母线(主材钢板)计算。请问各位高手:这种预埋接地连接板到底按什么子目计算合理?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:预埋的接地板就是铁件,按铁件的制作安装是比较合适的。接地极板和接地母线都是埋在地下的。
2013-12-26 19:56:25
-
按专业性质分,套接地母线
2013-12-26 20:04:30
-
预埋接地连接板套什么子目合理?
1、按接地断接卡子子目比较合适,包括:扁钢、螺栓等。看标准图内的结构形式也类似接地段接卡子,处于接地引下线的中间作用。
2、按接地母线、接地极不合适,按预埋铁件更不合理,而且要套土建定额所含人工比较少。
2013-12-26 21:17:10
-
套断接卡子子目。
2013-12-27 06:31:21
-
你这图集是混凝土内预埋接地连接板,是120*60*6的钢板,作用是等电位连接用的,如与卫生间LEB连接、与井道内接地母线连接等等,按一般铁构件的制作安装合适。
不是断接卡子,因为它不在引下线位置
接地极板一般是2.5米长
接地母线基本是镀锌扁钢,你那个25*4的扁钢可以执行这个定额
2013-12-27 08:15:24
-
应该按专业去套用定额,如图所示,这个连接板是在混凝土柱中安装的,应该套用接地母线,镀锌扁钢-25*4的。
2013-12-27 08:29:19
-
套用9-92子目
2013-12-27 10:08:36