零 2013-12-27 03:13:35 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1208查看 1回答
关于框支梁的问题
如下图1,因图纸中说明:JL按框支梁构造要求施工,所以我把JL定义成框支梁,但字母代号我没改成“KZL”,还是用它原来的代号“JL”,这样好辨认。汇总计算后,跳出图1的提示框,钢筋三维时(下图2)发现JL9上部通长筋向下伸超过梁高到承台顶,承台顶与梁底之间还有一段柱子,再钢筋三维JL8(下图3)的时候上部通长筋也向下伸超过梁高到承台顶,承台顶与梁底之间也还有一段柱子,JL8的截面与JL9的截面一样,上部通长筋的规格级别都一样,只是根数不同,工程中还有JL7(2)、JL10(1)…请问为什么别的JL不会有提示框中的错误信息,而只有JL9会有图1中的错误信息呢?这种情况在GGJ2013中怎么处理?再请教个问题:图3中JL8上部通长筋的右侧的钢筋为什么不像左边那样往下伸呢?而且隔一根就有一根弯折形状不一样的,请大师们帮解答以上问题,不胜感激。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
JL梁在抬柱、墙时是要求暗框支梁施工,但此时JL梁是以桩为支座的,计算后,JL的上部钢筋是应该从梁底向下一个锚固长度的。
图1中的提示只要把如图的长度修改一下就行了。
图3中的梁是右侧没有设置支座,软件按悬挑梁计算的。
2013-12-27 08:06:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看