好好 2013-12-27 10:09:43 | 四川省 其他专业 | 1545查看 6回答
同一位置建筑标高与结构标高出入300mm意味着什么?
建施图中多处出现同一位置标注:9.600(建筑)9.300(结构),意味着什么?问题补充:9.30m(二层层顶标高)以下是两层商业,三层以上为住宅,三层层底标高变为9.60M, 中间300mm意味着什么?(四层层底标高12.6M,五层层底标高15.6M,.........). 中间这300mm的转换层除竖向构建直接升上去外,板构建应该如何考虑?结施图中楼板标高是9.30m,建施图中却多处(此处是客厅、卧室部分而非卫生间)大面积出现9.600(建筑)9.300(结构),三层以上住宅部分也确实从层底标高9.6M起,层高为3米,逐层上升
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:表示建筑标高和结构标高,
应该是建筑地面作法厚度
2013-12-27 10:18:32
-
建施图中多处出现同一位置标注:9.600(建筑)9.300(结构),意味着什么?
说明此处建筑地面做法为300mm,一般地面、楼面也就是50mm,100mm,这里可能是卫生间(同层排水)
2013-12-27 10:15:42
-
结构标高是指的构件的标高,建筑标高是指在结构标高的基础上做好面层装饰后的标高。一般两标高之差在5cm左右。
2013-12-27 10:17:41
-
建筑地面做法厚度为300mm,这里可能是做完管之后填充轻集料,里面应该有管
2013-12-27 11:19:33
-
300mm的做法应在施工图纸总说明或相关剖面图有说明吧,若没有可以问下设计人员吗
2013-12-27 11:32:39
-
“中间这300mm的转换层除竖向构建直接升上去外,板构建应该如何考虑? ”
此处不会有板构件的,建筑图纸里面会有做法,一般是采用填充。
你说的这种情况,可能是设备管道夹层。建议将建筑、结构与水电图纸一起和各专业人员共同过一遍,如果还是不清楚,那就是设计有问题了,得咨询设计。
2013-12-27 13:28:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看