追逐 2013-12-27 15:19:11 | 贵州省 安装 | 2956查看 6回答
穿墙时应设套管,图纸未说明的比管道直径大2号,内填石棉绳或沥青。
"图纸未说明的比管道直径大2号"这句是指的是施工的时候?在套定额中,套管直径选用和管道直径一样还是比管道大2号???
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:管道的穿墙、板套管就是图纸的说明没有也要计算的。"图纸未说明的比管道直径大2号"这是规范规定的。这句是指的是施工的时候。在套定额中,套管直径选用还是要比管道大2号。刚性防水套管除外。
2013-12-27 15:25:48
-
施工规范规定套管的规格比介质管大1-2号,而不一定非要是2号。
2013-12-27 15:51:42
-
应该按照施工规范大2号计算工程量。
2013-12-27 20:57:48
-
施工做套管时,大2号;套定额子目时,按管道直径套,不能大2号。
2013-12-27 17:17:32
-
定额规定穿墙、穿楼板钢套管的制作安装按安装管道公称直径选用项目。如DN65的管道的钢套管为DN100,套定额时套DN65的钢套管。查看辅材为DN100的镀锌钢管,定额已经考虑套管比管径大两号。
2013-12-27 19:01:54
-
你好:应该是需要大两号