欲望之都 2013-12-28 17:14:31 | 广东省 装饰 | 585查看 3回答
定额中铸铁花件的默认高度是按多少考虑的?
如题,谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210—2001(强条)
12.5.6 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求,护栏安装必须牢固。
《住宅楼梯栏杆扶手》JG3002.3-92
5.1.1室内共用楼梯扶手高度自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于900mm,水平扶手 超过500mm长时其高度不宜低于900mm。
5.1.2室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1050mm,中高层住宅不应低于1100mm。
5.1.3楼梯井宽度大于200mm时,不宜选用使儿童易于攀登的花格.栏杆垂直杆件之间 净空不应大于110mm。
定额也没有明确的规格,它也应该是900~1100之间,具体的可以通过市场价格调整不同高度的价格。
2013-12-28 17:26:31
-
按照规范G502010-2001栏杆高度室里公共使用按照踏起中心线到扶手上>=900MM,水平超过500MM其高度也为>=900MM;室外则为>=1100MM,楼梯井口<200也为>=1100MM故取900-1100MM。
2013-12-28 22:04:31
-
作为扶手栏杆类的要不低于900
2013-12-28 22:12:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看