追逐 2013-12-29 11:02:20 | 贵州省 安装 | 3558查看 4回答
案例计算式没看懂求大神看看
本工程是某职工住宅楼,为砖混结构,厨卫为钢筋混凝土板,共6层,层高3m。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆,配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好,DN50的管子是有变径的。垂直高度除了竖直的-1米处和标高3米处。即式中的4米;
而且还需要加上标高4米减去标高3米的这临近变径的一小段,即式中的1米。
DN25中的3米是图中的标高16减去13米的高度。不需要加1米了。
0.5是说明中的与设备连接的部分。
2013-12-29 15:37:39
-
1.应该是-1米到0.000的长度
2.预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处
2013-12-29 13:41:57
-
1、应该是-1米到0的线路长度2、预留与热水器连接长度到管道0.5米处的位置。
2013-12-29 15:07:31
-
很简单的图,自己仔细对照,该分开的工程量需要分开,这样最后组价的时候不好区分。
2013-12-30 08:52:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看