箭波 2013-12-30 16:47:42 | 江苏省 其他专业 | 3700查看 3回答
现场施工经验丰富的朋友请进,关于两个GZ之间的砖墙长度小于多少时就会用素砼浇筑?
1、如题,两个构造柱之间距离小于多少就用素砼浇筑?是不是浇筑二次结构时浇筑,如果在框架柱旁边的门垛是和框架柱一起浇筑,还是单独浇筑二次结构时浇筑?里面配筋吗? 2、图2的位置,按图纸要求不能设置构造柱,但是如果设置了门边柱200*100,好像也不太对,现场一般怎么做的啊?问题补充:图纸要求大于2.5米宽的门洞才可以设置构造柱?一般现场T型、L型相交的 加气砼内墙,会设置构造柱吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如题,两个构造柱之间距离小于多少就用素砼浇筑?是不是浇筑二次结构时浇筑,如果在框架柱旁边的门垛是和框架柱一起浇筑,还是单独浇筑二次结构时浇筑?里面配筋吗?
——:一般设计要求在200以内,也有的是100以内的,就要用素砼浇筑,是在二次结构的时候浇筑的,根据所要求留置的门窗洞口的位置来确定
2、图2的位置,按图纸要求不能设置构造柱,但是如果设置了门边柱200*100,好像也不太对,现场一般怎么做的啊?
——:图2 的位置完全可以设置构造柱的,只不过是构造柱在门洞口的位置不设置咬口,就设置200*200的就可以的
2013-12-30 18:58:00
-
门边或者柱与柱之间,尺寸小于200时就按混凝土整体浇筑,但不是素混凝土,是钢筋混凝土的,一般使用两根10的竖向钢筋,箍筋使用8,形式是开口箍,图纸一般也会在结构说明里有个简图示意的
2013-12-30 17:04:20
-
问题1:正确的做法:与设计单位沟通,由设计单位出详图。一般可以与结构进行整浇,整浇可以使用素混凝土,也可以按构造配筋。采用砌体施工应设置拉结筋。
问题2:设置门边柱的情况有图集可查。一般类似情况可采用混凝土构造配筋进行整体浇筑,以满足结构整体性要求。
2014-01-05 14:34:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看