-
星宇 2014-01-01 16:06:09 | 内蒙古自治区 安装 | 3781查看 7回答
送配电装置系统调试问题
送配电装置系统调试的一侧有一台断路器计算一个系统只适用于配电柜吗?若配电箱出线每一个回路都有断路器,不用计取送配电装置系统调试吗?断路器是可调元件吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、送配电装置系统调试的一侧有一台断路器计算一个系统只适用于配电柜吗?
答:送配电装置系统调试适用于低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路
2、若配电箱出线每一个回路都有断路器,不用计取送配电装置系统调试吗?
答:不用记取,配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算
还有一种情况:配电箱上虽装有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不应计取调试费用。
3、断路器是可调元件吗
答:断路器不是可调元件,可调元件是仪表、继电器、电磁开关等
2014-01-02 08:03:29
-
送配电装置系统调试的一侧有一台断路器计算一个系统不是只适用于配电柜的,若配电箱出线每一个回路都有断路器,是要用计取送配电装置系统调试的,断路器是可调元件的。
2014-01-01 16:11:48
-
同意三楼的回答。
2014-01-01 19:38:34
-
你说的这些情况不能按断路器做系统调试的定额,还应该有电磁起动器、仪表控制盘等才能作为一个系统调试
2014-01-01 17:42:35
-
送配电装置系统调试问题:
1、送配电装置系统的配电箱(板)上安装的断路器是无须调试的电气元件的,该系统不计取调试费;每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关、漏电保护器等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好了,不需要安装单位和用户自行调试就可直接投入使用,则一律不计取调试费用。需要在系统安装完成后进行调试的送配电装置系统、同时又应该由安装施工单位进行调试的,安装施工单位应该按技术规范规定进行调试、作好记录,并按定额规定计取调试费用。
在招标工程编制标底和投标报价阶段,由于电气设备(如配电箱)尚未订货,事先无法预计到是否应由安装施工单位进行调试。在这种情况下,参与招投标的各单位对此如果各行其是、不统一约定一个处理办法,就会对电气工程的标底和投标报价的计算造成混乱。所以,对招标工程我们认为,还是按“配电箱(板)上装有可调试元件的,预算书中应先暂时计取送配电系统调试费,并在预算编制说明或合同中明确说明,待工程结算时再按实调整”的办法处理此项问题为好。电气调试是一项比较难的技术工作,需要较高的专业素质,各电气专业的造价员应认真对待,努力掌握该项技术。
2、一个单位工程至少要计取一个低压供电系统的送配电装置系统调试费,即计取“1KV以下交流供电(综合)系统调试费”。例如一栋楼房的照明电气工程,各个分配电箱均无可调试元件,则这栋楼还可以计算一个1KV以下交流供电(综合)系统调试费。3、“有一台断路器”理解,泛指断路器要有电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统。配电箱的短路器一般是有电量操作的,且出厂前已做调试。
2014-01-01 16:19:46
-
1、送配电装置系统调试的一侧有一台断路器计算一个系统只适用于配电柜吗?
答:是指的一个系统最前端的断路器,后面的不在作为一个系统计算
2、若配电箱出线每一个回路都有断路器,不用计取送配电装置系统调试吗?
答:断路器不是每一个配电箱都有只按一个系统最前端的计
3、断路器是可调元件吗
答:断路器不是可调元件
2014-01-02 08:39:00
-
要计取调试费,必须出示相应的调试报告,施工单位大部分不具备这个条件。
2014-01-03 09:27:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看