电气专业中送配电系统调试个数是按柜子的一个回路计取还是按照什么计取的?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要回路中有调试元器件就算一个回路,箱体的调试和元器件的调试和系统调试是两码事,一个元器件正常不代表系统运行正常。元器件只是计算系统调试的依据,本身是否调试没有关系。当然你所说的某些老预算员做法不对,系统并非一个回路就是一个系统。
2014-01-02 14:06:11
-
送配电装置系统调试问题:
1、送配电装置系统的配电箱(板)上安装的断路器是无须调试的电气元件的,该系统不计取调试费;每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关、漏电保护器等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好了,不需要安装单位和用户自行调试就可直接投入使用,则一律不计取调试费用。需要在系统安装完成后进行调试的送配电装置系统、同时又应该由安装施工单位进行调试的,安装施工单位应该按技术规范规定进行调试、作好记录,并按定额规定计取调试费用。
在招标工程编制标底和投标报价阶段,由于电气设备(如配电箱)尚未订货,事先无法预计到是否应由安装施工单位进行调试。在这种情况下,参与招投标的各单位对此如果各行其是、不统一约定一个处理办法,就会对电气工程的标底和投标报价的计算造成混乱。所以,对招标工程我们认为,还是按“配电箱(板)上装有可调试元件的,预算书中应先暂时计取送配电系统调试费,并在预算编制说明或合同中明确说明,待工程结算时再按实调整”的办法处理此项问题为好。电气调试是一项比较难的技术工作,需要较高的专业素质,各电气专业的造价员应认真对待,努力掌握该项技术。
2、一个单位工程至少要计取一个低压供电系统的送配电装置系统调试费,即计取“1KV以下交流供电(综合)系统调试费”。例如一栋楼房的照明电气工程,各个分配电箱均无可调试元件,则这栋楼还可以计算一个1KV以下交流供电(综合)系统调试费。3、“有一台断路器”理解,泛指断路器要有电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统。配电箱的短路器一般是有电量操作的,且出厂前已做调试。