xuyuci 2014-01-02 15:18:27 | 北京市 土建 | 4441查看 2回答
地下空间建筑里的管道夹层是否计算建筑面积
地下空间地下一层很多是层高在3m左右的管道夹层,这种情况是否参照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353 里“建筑物里的设备管道夹层不计算建筑面积”
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:按建筑面积计算规范,层高超过2.1米以上的需要计算建筑面积。
2014-01-02 15:19:41
-
地下空间地下一层很多是层高在3m左右的管道夹层,这种情况是否参照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353 里“建筑物里的设备管道夹层不计算建筑面积”
——:规范有规定的,单独的设备管道夹层不应该计算建筑面积的。
2014-01-02 15:48:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看