室外电气中的检查井问题
一个砖砌的电缆检查井,施工单位套取了如图中的这么多定额(北京2012定额),请问第一个定额13-37和第二个定额13-40是不是矛盾的啊,第一个定额是不是应该删掉啊?请高手们指教啊,这些定额中哪些是错误的,是应该删掉的,谢谢啊!!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-01-03 09:59:13
-
这需要看图纸设计的是什么类型 的井,是混凝土的还是砖砌的,如果是混凝土的就删除砖的,其它项需要看设计的具体要求是否有。没有就删除。
2014-01-03 10:12:13
-
那要看是砖砌还是混凝土的,决定去哪个,第一个是现浇的混凝土井,肯定包括抹灰、盖板等,具体看工作内容,重复都要去掉。
2014-01-03 10:54:50
-
用市政或建筑井类相关定额,土方按实际施工方式套定额,砖井砌筑套定额如图,没有的找类似的
2014-01-03 11:11:29
-
室外电气中的检查井问题:
1、关键要划分清楚是定型井还是非定型井,定型井定额是按标准图编制的,只按井的特征按每座套用,非定型井,则按大样图的要求分别套用定额子目。
2、你这份预算表,非定型井和定型井的子目都套了,非常乱。看图纸要求是何种井,再做删减。
2014-01-03 09:59:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看