安心胡胡 2014-01-04 14:23:28 | 湖南省 安装 | 2615查看 3回答
消防自动报警系统相关问题
1.图中回路总线是不是通常说的联动信号线? 2.图中联动电源线是不是指的DC24V电源干线? 3.DC24V电源支线是不是从电源干线用接线盒分支出来的? 4.回路总线末端绿色方框1751是指的什么东西? 5.非消防电源是什么东西?问题补充:6.根据图中,一个防火卷帘对应有两个模块,为什么要两个?一个不行吗? 7.消防硬控线是不是连接消防风机电控箱到报警主机的?图中有32个消防风机电控箱,是不是对应有32条硬控线分别连接至报警主机?能否可以用一条硬控线从报警主机出来,再分成32条支线分别连接至消防风机电控箱? 8.根据图中,声光报警器、消防广播、手动报警器、防火卷帘、防火阀、非消防电源、消防应急照明等至控制模块均只有一根线,此线是哪种线? 9.设计说明中有“消防自动报警系统按两总线设计,任一点断线不应影响系统报警”,此处两总线是否就是两
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、回路总线是通常说的联动信号线;
2、联动电源线是指的DC24V电源干线;
3、不是分支出来的,一般都是共用的,与前面一个24V电源设备并联;
4、回路总线末端绿色方框1751是指的总线隔离器(有人叫中继模块);
5、非消防电源即普通电源(电表箱、正常照明箱这些)
2014-01-04 15:10:28
-
1、应该是联动信号线;2、按照图示附录应该是;3、是分支出来的;4、应该是线路长度;5、非消防电源即普通电源。
2014-01-04 14:31:03
-
同意楼上的回答。
2014-01-04 20:30:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看