• 基坑锚杆 、土钉支护坑深超过4.5m 需要计算脚手架吗 如需要 怎么计算 套用什么定额项

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基坑锚杆 、土钉支护坑深超过4.5m 需要计算脚手架吗 如需要 怎么计算 套用什么定额项

    套单排外脚手架(按竖向投影面积)

    我省说明:外脚手架是按双排架编入的,定额中综合了上料平台、防护栏杆等。实际使用单排外脚手架时按双排外脚手架子目乘以系数0.7。

    2014-01-04 16:26:33 

  • 这个一般不应计算脚手架,因为:基坑支护的合理施工方法应该是从上往下施工,先挖到第一层锚杆下50cm--修坡--打孔--下锚杆--灌浆--固定钢筋网--喷锚混凝土--再挖土--修坡......循环至坑底。根本不用脚手架。

    2014-01-04 16:44:25 

  • 同意楼上的回答。

    2014-01-04 20:33:22 