• 钢筋多少米一个搭接

    请问千赢官网首页登录入口里面默认钢筋长度是8米和10米一个搭接、但是现场是12米一个搭接(原料是12米)问别人又说是9米到底是几米有什么依据(广东汕头这边的)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    依据就是你工地实际施工的定尺钢筋长度12m。设置12m是没错的。设计9m或者8m都不符合你的工地的实际情况。

     

     

     

     

    千赢官网首页登录入口

    2014-01-04 16:52:12 

  •     搭接长度水平搭接都是根据构件的跨度来断料的,垂直是根据层高来断料的,你说的情况一般都是在筏板基础上大面积铺设钢筋时出现的现象,如果你是翻样想求一个精准的钢筋用量,就将钢筋定尺按不同的长度输入进去,如12m,9m,软件会自动优化,如果不是一个尺寸,可能废料就会多点。

        如果你是套定额计算钢筋用量,你就不用考虑这些了,使用千赢官网首页登录入口默认的就行,他是按规范要求便于施工考虑的,已将很多因素都考虑进去了。

    2014-01-05 11:00:13 

  • 现场加工的搭接,是与采购的钢筋长度和加工时的钢筋尾料有关,但定额工程量的计算,就不能计算钢筋通长的搭接了。

    钢筋多

     

    “ 还是不明白、能麻烦老师详解下吗”是什么不明白,定额的计算就不用计算钢筋的搭接。

    2014-01-04 16:38:18 

  • 你想算量钢筋搭接按多长计算一个,你按你当地的定额说明,里面会说的很详细,那才是依据,就是《混凝土及钢筋混凝土工程》的定额说明,里面会给出钢筋按多长计算搭接,之后你再修改工程设置-里面的搭接设置,修改其他钢筋定尺,墙柱垂直筋定尺不用修改,软件默认按自然层计算

    2014-01-04 17:53:18 

  • 一般是按8米一个搭接考虑的,因为一整根钢筋一般都是9米的,12米的当然也有,但是市场上确实也很少(我工作10年,只在一个工地上见过)

    2014-01-04 16:41:37 

  • 10以内12M,10-25以内10M,25以上9M

    2014-01-09 10:56:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!