fuzhangxu 2014-01-05 19:32:41 | 重庆市 市政 | 4808查看 3回答
集水井怎样计算
首先这些都没有包含在合同以内 :我想请问一下这些怎样计算 我现在要向业主打个报告 我们修马路 在马路边有不少的集水井和电缆井 有可能在施工中把这些损坏我应该怎样向业主打这个报告 第二个问题就是 在修马路的过程中有 以前修好的路面使用混凝土打的马路 合同中也没有涉及 该怎样计算 高手们指点 都是打报告 怎样写
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先明确该工程是公路工程的道路还是市政工程的道路(处理方式稍有不同);
其次明确合同的计价原则是清单计价还是定额计价,合同中针对工程变更部分是如何约定的(在写报告的时候不要与合同约定的条款相抵触,尽可能的找合同的漏洞)。
先说公路工程,从字面上的意思有点像道路改造工程,在写报告之前需要明确集水井和电缆井(电缆井一般不单独存在,必然还有配套的电缆排管)是否在红线范围内,如果在红线范围内(也可以说在道路施工范围内),就直接提出电缆管线及电缆井迁改;如果没在红线范围内,可以向业主提出对涉及集水井和电缆井部分路段进行保护施工。报告并不能代替会议纪要或者业主通知,重点还是要放在完善会议纪要和业主通知上边。跟着就是完善工程变更了。
再说市政工程,理由大致都差不多,重点不是报告,是工程洽商或业主指令,接下来就是完善专项施工方案,现场收方的完善。这样就可以合情合理的计入工程结算了。
第二个问题:
公路工程的话这段破碎混凝土路面应该放进0号台帐中去
市政工程的话是按照破碎混凝土路面的面积和破碎厚度计价的,在工程量签证单中列项应明确破碎混凝土路面的厚度,签证工程量为平方米。
2014-01-05 22:07:40
-
首先向业主提出来,通过补充设计的途径,计算集水井和电缆井的工程量,合同外工程内容综合单价与业主共同确定;原路面混凝土,查看一下能否满足设计要求,不能满足,全部拆除,统一重新施工。
考虑路面混凝土在300mm厚 左右,按体积计算,采用油锤破碎,确定一下综合单价,做好工程量签证单。
2014-01-05 19:52:40
-
写出数量规格,附带草图,墙体厚度抹灰种类等,再计算出来造价。马路,也同样这样写明,附带预算书。
2014-01-05 20:42:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看