真心小骗子 2014-01-08 18:58:19 | 重庆市 安装 | 1085查看 3回答
接地极,接地跨接线
1、接地极计算时 以根为单位,但是多少根是如何计算的,在图纸上是怎样表示的呢?附图解答更好。。 2、均压环 是如何计算的? 3、接地跨接线是什么 ,如何进行计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、接地极计算时 以根为单位,但是多少根是如何计算的,在图纸上是怎样表示的呢?附图解答更好。。一般4根是一组,具体图纸会提供图集,2、均压环 是如何计算的?一般按设计要求的楼层的外围圈梁钢筋计算,3、接地跨接线是什么 ,如何进行计算?主要是考虑管道间的零电位,如进出户的管道之间,明装钢管的接线盒的两端都需要考虑接地线
2014-01-08 19:23:48
-
1、砖混结构有引出位置和图示。有桩基础的结构不需计算。
2、柱子引下位置与圈梁处焊接(均压环),以‘处’为单位计算。
3、进出建筑物的给水、采暖等钢管与等电位箱体用镀锌扁钢连接,跨级就是两根给水钢管同时连接一根扁钢到等电位箱体(算1处跨级)。
2014-01-08 20:43:10
-
1、接地极计算时 以根为单位,但是多少根是按图纸给定数量计算的,在图纸上是有表示的。
2、均压环 一般是高层建筑物每二层或三层有一圈钢筋部分的连接是设计规定的。
3、接地跨接线是二个金属构件于地可靠连接的部位,以处计算。
2014-01-09 09:58:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看