刘慧 2014-01-09 12:03:03 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 531查看 4回答
图纸上用比例尺算电气
请问在图纸上用比例尺算电气管线时,测量配电箱到配电箱的距离时,算到配电箱的端部还是中点处?要是配电箱距地1.5m,算进入配电箱的电线时,算1,5m还是还要算到配电箱的中间位置,即1.5+配电箱高的一半。谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问在图纸上用比例尺算电气管线时,测量配电箱到配电箱的距离时,算到配电箱的端部还是中点处?计算至配电箱中点处。
2、要是配电箱距地1.5m,算进入配电箱的电线时:平面计算到配电箱的中间位置处,从本层底进时,竖直部分为1.5m,从配电箱上部进线,比如从顶棚,则层高-1.5m。另加进配电预留线为配电箱的半周长,即配电箱的高+宽。
2014-01-09 14:36:44
-
你好;电线管到配电箱的水平距离,配电箱暗装计算到配电箱所在的墙中心。配电箱明装计算到墙边。
垂直高度,配电箱底边+50mm。如配电箱底边距地1.5m,电线管为1.55m。
2014-01-09 12:22:32
-
1.算到配电箱的端部还是中点
2.1.5+配电箱高的一半
2014-01-09 12:04:47
-
回复:1、计算至配电箱靠墙部位的中心处;
2、如果沿层底敷设的直接计算1.5米即可;如果沿层顶敷设的,需要计算层顶标高-1.5-配电箱高度;二者在此基础上增加配电箱半周长的预留即可。
2014-01-09 12:58:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看