在他乡 2014-01-10 09:39:00 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2978查看 1回答
墙柱纵筋搭接和箍筋加密范围的问题
剪力墙暗柱纵筋的搭接有两种情况:按搭接百分率计算和按平法图集计算。我的工程混凝土为C30,抗震等级为三级。当选择“按搭接百分率计算”时,纵筋的计算公式为: 3000-500+500+1.2*37*12,请问这个公式是怎么来的,在图集上的哪一页呢?其箍筋的计算公式为Ceil(2.3*52*12/min(5*12,100))+Ceil(1514/200)+1,其中的2.3*52*12是怎么得来的呢? 当选择为”按平法图集计算“时,计算公式为: 3000-500+500+52*12。请问这个公式的依据在图集上的哪一页呢。其计算公式为Ceil((2*1.2*37*12+500)/min(5*12,100))+Ceil(1384/200)+1,其中2*1.2*37*12+500是怎么得来的呢,按照03G101第48页,三、四级抗震是没有500的错开区域的,那他箍筋加密的范围就只有1.2Lae了吗? 这两种计算方法那种更合适呢?请高手指教!!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据11g101-1!!!来计算的!!你好好看看图集就明白了!!!
2014-01-12 21:00:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看