zhangweiwu1234 2014-01-10 15:52:27 | 河南省 其他专业 | 9142查看 4回答
剪力墙转角处钢筋搭接长度
11G图集中剪力墙转角搭接长度要大于1.2Lae,可是千赢官网首页登录入口里计算是按照搭接长度Lle来计算的怎么回事?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:Lle属于搭拉长度,Lae属于锚固长度。剪力墙水平筋的搭接长度等于1.2Lae。软件里是每侧按一半计算的搭接长度。计算应该是没有问题的。
2014-01-10 15:57:11
-
你好!
搭接长度Lle取决于搭接接头的百分率,而11G规定了剪力墙的水平、垂直钢筋的搭接长度为1.2Lae,与接头百分率没有关系,你在软件里如图设置,那计算的搭接长度就是1.2Lae了。
2014-01-10 16:16:15
-
你好:可以在计算设置中设置
2014-01-10 15:54:12
-
在工程设置\\计算设置\\墙身钢筋搭接长度\\默认是搭接错开百分率计算改成按平法图集计算,修改后剪力墙搭接长度为1.2Lae,错开距诹为500mm。与(11G101-1第70页)相同。
2014-01-11 08:32:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看