• ggj2009 斜屋面钢筋布置

    1、我先画平板,然后定义成斜板,再在上面布置双网双向钢筋,可是钢筋的布置还是按照平面,并没有斜下去。请问这个是怎么回事。 2、CAD导图,布置次梁加筋,在主梁和次梁交界处有的可以布置有的布置不上去,请问这个是怎么回事。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题一:这只是视图效果的问题,并不影响钢筋工程量。当然调整一下操作步骤即可使板筋随斜板布置:定义板——按平板布置——布置钢筋——分割板——三点定义斜板——汇总计算——板钢筋三维。 问题二:可在原位标注的平法表格里直接输入次梁宽度,软件会自动增加次梁加筋的。

    次梁加筋

    次梁

    2013-07-23 17:42:23 

  • 1、这是显示问题,计算的钢筋还是按斜的计算的。 2、这应该是程序问题,确实同时定义,但有时就是不能同时布上去,只能在不能布上去的地方在集中标注中加上了,工程是计算准确是主要的。

    2013-07-23 17:31:57 

  • 你要先画平板,再在上面布置双网双向钢筋,然后定义成斜板。同样、梁也画好及布置好钢筋,再平齐板面就是。

    2013-07-23 16:47:53 

  • 斜屋面的钢筋 汇总计算后 在编辑钢筋中看一下计算结果是否与实际相符,如有不符可以调整钢筋,锁定构件。 是软件识别问题。梁的 次梁加筋软件不能识别的 在原位标注中 手动输入。

    2013-07-23 16:49:42 

  • 我先画平板,然后定义成斜板,再在上面布置双网双向钢筋,可是钢筋的布置还是按照平面,并没有斜下去。请问这个是怎么回事。这个是软件的显示问题,你汇总计算之后钢筋三维,钢筋是跟屋面倾斜的 2、CAD导图,布置次梁加筋,在主梁和次梁交界处有的可以布置有的布置不上去,请问这个是怎么回事。只要有次梁的就可以在主梁的位置布置,不能在梁平法表格里输入的可以在墙面将次梁的尺寸输入一下既可以了

    2013-07-23 16:59:57 