wangbo0907 2013-07-23 15:07:52 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 514查看 2回答
CAD图导入暗柱后,属性中钢筋无法修改
您好,我把CAD中的暗柱导入钢筋算量中,发现构件属性中的尺寸及配筋为灰色,修改不了,这种情况如何处理,谢谢问题补充:我只想修改配筋。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的暗柱是不是异形的?如果是建的异形暗柱的话要先把“截面编辑”的是改成否才成该钢筋的配筋。尺寸要在截面形状里改。
2013-07-23 15:34:57
-
你可以重新新建一个,然后再修改属性名称
2013-07-23 15:13:22
-
您好,我把CAD中的暗柱导入钢筋算量中,发现构件属性中的尺寸及配筋为灰色,修改不了,这种情况如何处理,谢谢问题补充:我只想修改配筋。
-
GGJ2009中CAD导图,剪力墙暗柱识别柱大样后,怎样保证定义的暗柱出现在剪力墙类别下的暗柱里?,
GGJ2009中CAD导图,剪力墙暗柱识别柱大样后,所有的暗柱都定义在框架柱里了,怎样才能让识别结果直接定义在暗柱理面?
-
框架柱、暗柱、剪力墙、柱大样图在一张CAD图上,比例不一致,如何导入?
框架柱、暗柱、剪力墙、柱大样图在一张CAD图上,比例不一致,如何导入?我试过把柱大样图分割开另一张图,按识别柱大样步骤识别图,识别不到柱构件是怎么回事?请老师帮忙!
-
新版CAD导图钢筋2013软件,自动识别板筋-弹出图元校核,双击后变红色,如何修改?
新版CAD导图钢筋2013软件,自动识别板筋-弹出图元校核,双击跟踪图元可以进行查看和修改-点击对话框SLJ-C8@150 首层 布筋范围重叠后,图元变成红色如何修改?如截图:
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看