• 关于“给排水、采暖定额中的水压试验”

    给排水、采暖管道安装子目中包含“一次水压试验”,在工程实际中,要分层、立管试验一次,系统安装完成后,再试验一次。是否应该单独套用一次“水压试验”子目呢?在天津施工甲方不给,是否合理?如何争取呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    给排水、采暖管道安装子目中包含“一次水压试验”,在工程实际中,要分层、立管试验一次,系统安装完成后,再试验一次。是否应该单独套用一次“水压试验”子目呢?

    答:北京2001定额计算规则是:二次试压(系统打压)应另行计算。2012定额的计算规则:定额已含,不得另行计算。

    在天津施工甲方不给,是否合理?

    答:如果是按天津定额计价的,按天津的计算规则办(一般外省市的都含了,不另行计算),如果是按北京定额计价,参照上面第一条。

    如何争取呢?

    答:按计算规则办,自己错了,就不要坚持。人家错了,给他看计算规则。